mini pro 控制继电器老是自动重启

[复制链接]
发表于 2016-9-27 13:11:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
本帖最后由 lmdf 于 2016-9-27 21:32 编辑

用一个mini pro 控制一个四路继电器,在继电器动作时,mini pro随机自动重启。继电器和mini pro共用一个电源。

什么原因啊,怎么解决?
哪个高人指点一下?
回复

使用道具 举报

发表于 2016-9-27 15:01:35 | 显示全部楼层
那就将mini pro 与继电器电源分开试试,另外再mini pro电源加LC滤波试试。
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2016-9-27 15:42:20 | 显示全部楼层
本帖最后由 lmdf 于 2016-9-27 15:43 编辑
hubertdong 发表于 2016-9-27 15:01
那就将mini pro 与继电器电源分开试试,另外再mini pro电源加LC滤波试试。


电路不太懂,LC滤波,推荐一个吧

有没有简单办法,比如加个电容什么的?
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2016-9-27 16:34:49 | 显示全部楼层
继电器吸合的瞬间电流很大,会造成“失电”,建议将大电流的继电器单独供电。如果无法单独供电就需要加强对min pro的电源的处理,如单独加一个三端稳压进行隔离,也可以在min pro旁并联一个大的电容器。
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2016-9-27 17:11:39 | 显示全部楼层
林定祥 发表于 2016-9-27 16:34
继电器吸合的瞬间电流很大,会造成“失电”,建议将大电流的继电器单独供电。如果无法单独供电就需要加强对 ...

并联多大的电容?电解电容吗?
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2016-9-27 17:15:59 | 显示全部楼层
本帖最后由 xiaoliumonitor 于 2016-9-27 17:21 编辑

加光耦隔离试试  或是在发出开(关闭)继电器指令后紧跟一条休眠指令,过20ms或再长点时间后狗再叫醒。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2016-9-27 20:48:50 | 显示全部楼层
你的继电器不带光耦吗?
换个带光耦的试试吧,
光耦隔离了应该就不会这问题了
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2016-9-27 21:32:52 | 显示全部楼层
谢谢楼上各位,问题已经解决,换一个大的电源就OK!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2016-9-27 21:35:33 | 显示全部楼层
继电器要与控制器进行隔离,电源最好也是不同的。换大功率的电源也可以。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2017-2-8 22:28:18 | 显示全部楼层
mini供电应该接哪个口?用多大电压?
回复 支持 反对

使用道具 举报