求助:发热片测控

[复制链接]
发表于 2014-5-19 12:22:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
本帖最后由 213菜鸟 于 2014-5-21 09:08 编辑

想要设计一个电路,在单片机给出一个信号时导通发热片,直到给出另外一个信号停止加热。要不占用单片机的时间(就是单片机在其加热过程或者不加热过程中是不理会加热的)。这样应该用什么样的开关? 感谢感谢
回复

使用道具 举报

发表于 2014-5-19 13:43:34 | 显示全部楼层
用一个拉线开关?哈哈,好地说正经的,可以用自保持继电器.
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2014-5-19 14:19:42 | 显示全部楼层
普通的继电器不可以吗?
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2014-5-19 21:34:39 | 显示全部楼层
数字 发表于 2014-5-19 13:43
用一个拉线开关?哈哈,好地说正经的,可以用自保持继电器.

目测是可以用,只是太贵了~~~
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2014-5-19 21:35:20 | 显示全部楼层
zoologist 发表于 2014-5-19 14:19
普通的继电器不可以吗?

普通的继电器要一直给低电平才能保持,然后会占用CPU
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2014-5-20 08:49:08 | 显示全部楼层
213菜鸟 发表于 2014-5-19 21:35
普通的继电器要一直给低电平才能保持,然后会占用CPU

不是吧?比如你设置io口为 high ,继电器就一直为断开的状态,不需要cpu参与了啊?

只是需要再切换这个io口为 low 的时候才需要cpu参与一下。

ps:你的意思是继电器开关频率非常高么?
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2014-5-21 09:07:28 | 显示全部楼层
zoologist 发表于 2014-5-20 08:49
不是吧?比如你设置io口为 high ,继电器就一直为断开的状态,不需要cpu参与了啊?

只是需要再切换这个 ...

我发现我错了,只要在主循环中给继电器一个个高,其他程序可以正常运行。断断续续的接通,由于单片机的处理速度快所以就相当于一直接通了。原来是想着要一直单独的循环。哈哈谢谢你哦