温度监控 电源影响,求原因

[复制链接]
发表于 2012-7-28 19:36:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
本帖最后由 zcbzjx 于 2012-7-28 19:43 编辑

先看这个链接http://www.yeelink.net/devices/197
用的是arduino最小系统(atmega168pa@8MHz)+18B20+enc28j60,内部用的asm1117-3.3给单片机 18B20 enc28J60供电,1117输入输出都加了100uf,0.1uf2个电容。

现在外部如果是用变压器线性稳压电源的话,数据有大概周期是1000S的波动如第一第二个波形图,第一个波形图是9V电源波幅大概2.5摄氏度,第二个是7.5V电源,波幅大概是0.7摄氏度。

第三、四和五个波形图,用的是开关电源,其实就是诺基亚usb充电器做的电源。波形就很好。


为什么啊。。关键是周期太长了啊。1000s。。。。
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2012-7-28 19:41:05 | 显示全部楼层
知道原因了,不是电源的问题,是机房空调的问题。正常的,定了一个温度,温度高了就制冷到了某个温度,停止制冷。。。。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2012-7-30 07:47:09 | 显示全部楼层
对啊。定频空调就是这样的
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2012-7-30 08:50:11 | 显示全部楼层
。。。。。定频。。。。空调=.=
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2012-7-30 09:40:50 | 显示全部楼层
乌龙事件,单位机房的空调也这样,15分钟调整一个周期,准准的~~~
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2012-7-30 17:19:25 | 显示全部楼层
第一次听说空调影响,定频问题!{:soso_e104:}