【8266疑问】8266控制继电器,芯片会频繁复位,求分析建议

[复制链接]
发表于 2016-7-2 23:25:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
本帖最后由 applekui 于 2016-7-2 23:58 编辑

      事情是这样的,我们通过8266控制继电器,8266的电源是220V转3.3V,继电器的电源和8266用的220V是在一起的。整个系统单单继电器和ESP8266最大需要255mA电流,220V转5V芯片连续模式输出288mA,所以应该没有什么问题。
      但是,继电器接上60W的小风扇的时候,继电器闭合没有问题,但是控制继电器断开的时候,8266会重启。如果继电器上的外设换成1100W的电吹风,只要继电器通断频率不要太高基本上没有什么问题。
      请问这会是什么原因呢,继电器不接外设的时候怎么闭合断开都没有问题。

附电路图:




回复

使用道具 举报

发表于 2016-7-3 09:29:10 | 显示全部楼层
1100W电吹风指的是加热的时候功率1100W吗,我觉得电吹风可能吹凉风的时候没有60W
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2016-7-3 11:27:53 | 显示全部楼层
zjz5717 发表于 2016-7-3 09:29
1100W电吹风指的是加热的时候功率1100W吗,我觉得电吹风可能吹凉风的时候没有60W

是的,一直在加热
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2016-7-3 18:44:57 | 显示全部楼层
每个型号继电器参数都有 吸合功率,保持功率等很多参数,去看看。,在吸合的最开始时间,因为是感性负载,电流比保持吸合的时候大得多,估计就在吸合的短时间内因为电流太大,导致电压过低,Arduino重启,建议加大电源为500mA
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2016-7-3 19:21:39 | 显示全部楼层
尽量用比较靠谱的5V稳压源,继电器在闭合和断开会有类似于浪涌,如果电路不合理,会引起模块复位。
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2016-7-5 11:05:34 | 显示全部楼层
lubangguo 发表于 2016-7-3 18:44
每个型号继电器参数都有 吸合功率,保持功率等很多参数,去看看。,在吸合的最开始时间,因为是感性负载,电 ...

好的谢谢,可是没加用电器的时候反复吸合都没有什么问题呀,另外请问500MA是怎么算出来的,还是经验值?
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2016-7-5 20:47:12 | 显示全部楼层
显然是通过电源回路引入的干扰。

以下措施不一定对,可以尝试一下:
1)电源加退偶
2)RST不要直接VCC,防止电源的上的毛刺造成复位。建立一个RC复位电路。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2017-5-12 08:33:31 | 显示全部楼层
可能是单片机输出电压不太稳定