MAX6675模块+K型热电偶因为导线长短出现的测温不准问题

[复制链接]
发表于 2022-1-25 17:13:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
MAX6675模块+K型热电偶因为导线长短出现的测温不准问题.搞了好多天了,找不到原因。MAX6675模块+K型热电偶,测量问题。用1米以内的导线。温度测量没有问题,换了一个20米的导线后,测出来的问题要比实际的高20度左右,这是为什么?我用的导线也是专用的补偿导线,求助求助



本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2022-1-25 17:15:30 | 显示全部楼层
有人知道吗?这个难题怎么解决啊?按线长,软件做补偿?每个设备都需要知道导线多长?这有点不合理把。。。没有大神测试过吗
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2022-1-28 19:21:13 | 显示全部楼层
lvsm158070 发表于 2022-1-25 17:15
有人知道吗?这个难题怎么解决啊?按线长,软件做补偿?每个设备都需要知道导线多长?这有点不合理把。。。 ...

这个是线阻导致的,这个偏差是线性的,你直接软件算法里把这部分线阻补偿了就好。这个一定要做过标定校准。